求变压器的有效面积S=2.2*1.7=3.74cm2
求每V所须匝数(由于你没有提供铁心的质量所以按最差的铁心进行计算):55/3.74=14.705匝.
变压器输入(初级)所须匝数:220*14.705=3235.29匝,选3235匝
变压器次级所须匝数,为让变压器在满负荷时也能达到额定电压应增加5%匝:18*14.705*1.05=277.92匝 选278-280匝
根据下表得出变压器功率为10W左右.求变压器的输入电流为:10/220=0.04545A 变压器输出电流,变压器效益为80%:10*0.8/18=0.4444A
导线直径 d=0.8√I
初级线径:D=0.8*√0.04545=0.17线
次级线径:D=0.8*√0.444=0.53线.
小型变压器的简易计算:
1,求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心截面
例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米
故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝
2,求线圈匝数
初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝
次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降
3,求导线直径
你未说明你要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。
变压器的输出容量=8╳2=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0.09安
导线直径 d=0.8√I
初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。