冬天空调r22压力为:高压压力,1.8 MPa或18公斤;平衡压力,0.7 MPa或7公斤;低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。工况条件不同、空调类型不同、工作工况不同,系统运行压力差别较大。
三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。
如果空调使用的是R410a作为制冷剂,则整体系统运行压力要在使用R22作为制冷剂的系统运行压力基础上升高约50%左右。
扩展资料:
空调压力过高常见原因
1、制冷系统内制冷剂量过多,引起吸气压力过高。将多余的制冷剂放掉即可排除故障。
2、制冷系统内制冷剂混有空气,也能引起吸气压力过高。应放掉制冷剂,重新加灌,即可排除故障。
3、压缩机在压缩过程中,低压阀片与阀板间关闭不严有泄漏,使高低压间串通引起吸气压力过高。需剖开压缩机研磨阀片。
4、制冷循环中用膨胀阀来节流的空调器,因膨胀阀节流流量调节过大,引起吸气压力过高。可适量调小膨胀阀的开启度。
5、使用空调器的房间困门窗经常开启、人员过多、有耗能设备等,致使空调器热负荷过大,房间温度降不下来,从而使空调器内蒸发器温度偏高,造成制冷系统吸气压力过高。