开关特性试验?

今天做开关特性的时候,先量了线圈电阻大概是18欧姆左右,额定电压是110V,为什么测试仪测出来的分合闸电流只有2A而不是5A左右?

通常配置通用测速传感器(加速度传感器),会提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验。
测速时,分别安装于开关的运动部件(动触头或提升杆)和静止部件(将军帽座或开关基座)上,而且配合要好。这样,针对不同的开关就需要制作很多不同的安装支架,现场安装和拆卸都很困难。
我们在做试验的时候一定要记得试验的特征:

1、时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期
2、重 合 闸:高压开关动特性测试仪每断口的合-分,分-合,分-合-分;过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值
3、弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值
4、速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线
5、行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值
6、电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图
7、动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值
而且通常试验中分为合闸测试、分闸测试
具体步骤如下:
开关的单合、单分试验。
1.合-分
开关的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。
2.分-合
开关的“分-合”试验,整定“分-t2-合”控制时间间隔后试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、无电流时间值。
3.分-合-分
开关的“分-合-分”试验,整定“分-t2-合-t1-分”控制时间间隔后试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、金短时间、无电流时间值。
注意:控制时间间隔t1是指从给合闸线圈上电起到给分闸线圈上电的这段时长,控制时间间隔t2是指从给分闸线圈上电到给合闸线圈上电的这段时长。对于“合-t1-分”、“分-t2-合”、“分-t2-合-t1-分”操作,控制时间间隔t1设置为合闸固有时间,与开关合闸时间相当,控制时间间隔t2设置为分闸固有时间,与开关分闸时间相当。
4.合闸低跳、分闸低跳
合闸、分闸的自动低电压动作试验,进入界面后,根据仪器的屏幕操作提示进行操作即可。
5.手动分合
在某个设定电压下,对开关反复进行多次分合试验。如:
①在30%的额定电压下,对开关连续操作三次,开关应可靠不动作,即用此功能完成。
②开关厂做开关试验前在额定电压下,对开关需进行多次分合后,再进行试验,也用此功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答