推荐答案 2019-04-07
你起动的是什么
是变频器起动不来
还是负载起不来
要问请楚
要是后着参数不对
我用的ABB起动315风机起了15回才吧参数调好
电机要是功率大
没次起动要有间隔
最少30分钟
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RR44eFc8QQQGFee4QF.html
相似回答
ABB
ACS550
变频器
重新设置参数后为
什么
无法
启动?
答:
问题在于参数9910电机识别选项应该为0,而你目前是1 修改方法:1.从输出模式开始,按下MENU/ENTER (菜单/ 进入)键 。交替显示下列可选模式:•reF - 给定 •PAr - 参数 •CoPY - 拷贝 2.使用上/ 下箭头键进入 “PAr”(参数模式)。3.按下 MENU/ENTER (菜单/ 进入)键。
ABB
ACS800
变频器
报 fault I/O comm 故障,如何解决?
答:
回答:I/O代表,
端口故障
,也就是你说的,8-11短接有故障,也就是输入的X8 X9X10X11的端口有问题,仔细检测一下,应该你能搞定,端口里面都带光电隔离的,不会给芯片带故障,只是输出多功能端子问题,
ABB变频器
故障怎样解决?
答:
原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低
。200 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸值是162 V, 400 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸措施:值是308 V。检查欠压控制器 。检查电源和熔断器。ABB变频器故障代码:0007 原因:模拟输入 AI1 低于由参数302...
abb
acs400的
变频器
面板无法操作自动信号到也不运行
是什么原因
答:
由于变频泵,其余的是工频泵。当系统流量由零开始增加时,变频泵
启动
,转速随流量继续增加,则某一台工频泵启动并在额定状况下运行,变频泵负担流量减少,又转入变频运行状态。如此,便可以实现流量的无级调节,同时
变频器
容量最小,造价最低。而实际上,由图2可以看出,当水泵转速低至一定值,水泵性能...
ABB变频器
故障F0035
答:
3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4.输入
变频器
的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载>增加斜坡时间>减少“提升”的数值Off2F0002过电压♦禁止直流回路电压控制器(P1240=0)♦直流回路的电压(r...