测量接地电阻时电位探针应接在距接地端多少的地方

如题所述

测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端20m的地方

接地电阻测量仪主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成,其附件有两根探针,分别为电位探针和电流探针,还有3根不同长度的导线(5m长的用于连接被测的接地体,20m的用于连接电位探针,40m的用于连接电流探针)。用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出110~115Hz、100V左右的交流电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

一般电流极放线长度为地网对角线的2~4倍,电压极为电流极放线长度的一半左右

你好,接地电阻测试仪分为几种,有大地网,钳形,数字等几种,我就以我们常见到的华天电力的接地电阻测试仪来阐述一下:    接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A或10A)的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-23
一般电流极放线长度为地网对角线的2~4倍,电压极为电流极放线长度的一半左右本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-06-28
测量接地电阻时电位探针应接在距接地端20米位置
相似回答