格力中央空调显示E5是什么问题?应该怎么检修?

如题所述

一、格力空调显示E5故障原因:

1、格力定频空调显示E5代表低电压保护。

2、格力 变频空调 显示E5代码为室内外通讯故障。

3、格力分体立柜式空调显示E5为低电压保护,堵转过流保护。

二、显示E5的维修方法:

1、查看电压是否过低,可建议用户安装 稳压器 。

2、外机 电容 是否损坏。

3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。

4、控制板故障,更换控制板。

隔离空调检测维修:

1、拆开室外机外壳后,手摸到压缩机壳体很高温度,证明压缩的确有过流保护的现象。

2、断掉电源后在做进一步检查,测量压缩机启动电容容量为60uf,属于正常。

3、在测量压缩机的三端绕组阻值,发现均为开路,这个现象其实也是正常的,因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接,我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单,准备一桶凉水,一条湿布给压缩机“洗澡”即可,不到十分钟左右压缩机温度便退了下来,此时我们在对压缩机三端进行测量,阻值为3Ω、2Ω、7Ω,都正常。

4、再次试机测量室外机的电压时,发现只有160V电源,而外风机的转速也是比较慢的,说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-03
E5是低电压过流保护,非空调问题,需联系电工,确认进空调的线路里的电压是否满足空调要求的电压(空调要求电压可以在空调室内机左侧的铭牌上查询 ) 。