土暖暖气片不热,是怎么回事

如题所述

  1. 炉子供热量一定要够大,炉子老封着,供热量不够,舍不得烧煤,谈何热?!
  2、炉子旺,管子里帕达啪嗒响,管子里有气。或是补水不够,暖气片里半水半空。或是管子气阻,管子最高端、最远端、过门处两端都要设自动排气阀,多设无妨。
  3、管子要抬头走,坡度不小于1%,暖气片中心要高于炉子进出水口中心60cm为好,越大越好。靠床、靠沙发处暖气片提高架设效果更好。
  4、每组暖气片都要设一个球阀,管路一定要同程。各组暖气片才能调热平衡。
  5、炉温要达到一定水温后,凉水才能利用比重推动热水往前运行,否则只能热水传热给一部分凉水,整个系统水流不会运行流动。所以水温是运行前提条件。故此如果晚上想封炉子的用户,建议在靠近炉子的回水段增设循坏水泵,封炉子时运行。水有多热,暖气片就多热。60-100瓦功率的小水泵。这些问题解决了,土暖气一定好用。
  哈哈哈,这是普遍遇上的情况.
  首先告诉你;最末端的回水管与进锅炉的回水管高差要达到30cm,效果较好.当然高差越大效果越好.可很多建筑不允许.
  在:锅炉顶端供水管安装膨胀水箱,供水管要一溜下坡往后走(中间可以分支);要敞口不装阀门,高差根据房间自己掌握,一定要有坡度.
  供水管用32管;散热器分水管用25管;回水管用40管(也可用32管视散热器多少而定)每个散热器分支管要安装阀门,以便控制热量.
  散热器底下回水管可以串接;但整个系统要用并联接法.高架管效果较好.
  正常安装的话我有几点建议“

  1”你的炉子太大拉 家用暖气20片用30-40的炉子 旧足够用拉

  2“你管道里空气没排净 需要排气

  3”炉子高度下降 或暖气片下调

  你的情况就是坡度问题,管道中有气而排不出来,膨胀水箱没有很好的起作用.当管道水温达到一定值时就会有这种情况.其实就是气水相顶而引起的水不自然循环,自然就不会热了.
  记住;家用暖气不用循环泵的,那是傻瓜干的事.要那样,还要雇个司炉,或者装一套自控装置,要那样我还不如烧火炉.哈哈哈!!1
  仅供参考,不对的地方请大家斧正.
  上半片热,下半片不热,上半部和下半部总有明显的温差----散热片和炉子没有高度差的原因;进水漏斗的水位一直上下起伏,炉子热时,管道里还有嘭嘭的响声-----坡度达不到要求--积汽