双电极短接(串接合适电阻进行放电)最合适。
高压电容器组运行操作注意事项:
1、正常情况下,高压电容器组的投入和退出运行应根据系统的无功潮流、负荷的功率因数和电压等情况确定。一般功率因数低于0.85时,要投入高压电容器组;功率因数高于0.95且仍有上升的趋势时,高压电容器组应退出运行;系统电压偏低时,也可以投入高压电容器组。
2、高压电容器组所接的母线的电压超过电容器的额定电压的1.1倍或电容器的电流超过其额定电流的1.3倍时,高压电容器组应退出运行。电容器室的温度超过±40℃范围时,高压电容器组亦应退出运行。
3、当高压电容器组发生下列情况之一时,应立即退出运行:电容器爆炸;电容器喷油或起火;瓷套管发生严重放电、闪络;接点严重过热或熔化;电容器内部或放电设备由严重异常响声;电容器外壳有异形膨胀。
4、禁止高压电容器组带电荷合闸。
高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻进行放电最合适。高压电容器禁止在自身带电荷时合闸。如果电容器本身有存储电荷,将它接入交流电路中,电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。
正常情况下,高压电容器组的投入和退出运行应根据系统的无功潮流、负荷的功率因数和电压等情况确定。一般功率因数低于0.85时,要投入高压电容器组;功率因数高于0.95且仍有上升的趋势时,高压电容器组应退出运行;系统电压偏低时,也可以投入高压电容器组。
实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施,不许乱接、乱拉电线,墙上电源未经允许,不得拆装、改线。
在实验室同时使用多种电气设备时,其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。连接在接线板上的用电总负荷不能超过接线板的最大容量。
实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备和大型仪器须接地良好,对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。
在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。
在需要带电操作的低电压电路实验时,单手操作比双手操作安全 。使用电容器时,千万注意电容的极性和耐压,当电容电压高于电容耐压时,会引起电容爆裂而伤害到人。动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好,防止误合闸触电。
高压大容量试验站中,实际上常见的电流调节方式并不仅是通过电抗器,而更多地是通过高压电抗器与电阻器配合的方式一起调节。
这是因为,大部分大容量试验中。不仅仅对电压、电流有要求,对测试需要的功率因数也有要求,这是仅通过电阻器或者电抗器调节无法做到的,只有两者结合起来才能调节出同时满足电流和功率因数要求的测试值。
双电极短接(串接合适电阻进行放电)最合适。
高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳由薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊接在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称为芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是由电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作为工作介质,
用铝铂作极板卷制而成的。为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可串联或并联。单台三相电容器的电客元件组在外壳内部接成三角形。
在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。