想要保证桩基础钢筋保护层的有效厚度,可以在钢筋笼四周焊接几字型的耳朵,保证钢筋位置。
根据11G101-1,桩基础钢筋保护层是指砼面到最外层钢筋面。而根据03G101则是指砼面到主筋,也就是箍筋不算。柱到柱主筋,梁到梁主筋。
室内正常环境下:板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm
露天或室内高湿度环境:
1、砼强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层45mm
2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm
3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm
基础按有无垫层区分:有垫层时35mm,无垫层时70mm
保护层具体还要按设计图纸定,图纸设计保护层厚度有可能有小幅调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-22
说白了,就是垫块,使用符合保护层厚度的垫块,一般有两种:一、塑料垫块,二、水泥预制垫块。只要符合工程需要,都可以用,但不能使用钢筋或金属材质作为垫块使用,因为金属材质容易腐蚀,待垫块腐蚀后,会留下受力钢筋与空气和水接触的通道,加速钢筋的腐蚀,所以金属和易被腐蚀的材料是不能作为垫块的
第2个回答  2019-06-10
桩基础?是钢筋笼吗?那就用短钢筋焊在钢筋笼上,伸出的长度按规定的保护层厚度来控制,这样的好处是不会像垫块那样容易脱落。