钢结构屋脊部位漏水是什么原因?

如题所述

第1个回答  2018-01-24
‍‍

屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,形成漏水;屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。内天沟焊接接头存在缝隙,形成渗水;天沟和雨水管管径设计过小,与厂房坡长不匹配;天沟端部没有做封头板;屋面外板伸入天沟长度不足,水会倒流入厂房内部。屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下扳;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。风机开孔未按设计节点进行防水处理,钢堵头放置未敷设防水胶泥和硅胶;风机开孔四周预留范围较小,雨水流淌不畅,容易积水;开孔四周包边搭接未进行防水处理;开孔内部四周未加结构件,形成低凹积水。

气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患,屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因为应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。采光板板型与屋面板板型不吻合,采光板两侧波峰高于屋面板,安装后,密封过严形成采光板内外气压差,毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水;采光板纵向搭接长度不够,且胶泥老化失去粘性;纵向胶泥脱落;采光板和彩钢板之间为刚性搭接,中间的缝隙未密封。

‍‍
第2个回答  2018-01-24
‍‍

1、板与板之间的缝(墙面和屋面),由于板材的质量极差,或者施工中对板与板间咬合做的不好;有的是板卷边不合理;有的是有胶泥,但可能胶没有密实,有空隙;由其是采光板和板搭接的地方;

2、屋面上的屋脊,屋面坡度小,当地风雨大,屋脊盖板做的不够宽,挡水板安装不好,有的甚至没有安装防水堵头;伸进屋脊的板没有向上卷起来;盖板间搭接缝没打好胶,这些都有可能引起屋面漏水、渗水;

3、屋面内天沟做的不够深、不够宽,遭遇大风雨天气,其排水速度、量太小,则会让水溢出,反到建筑内部;有的天沟排水沟甚至堵塞而无法泻水;

4、屋面有其他构造,如通风器、通风气楼、采光带、女儿墙,锣钉,与屋面间的支撑等,它们自身以及他们和屋面板的接触部位如果防水处理做的不好,也会引起漏水、渗水;

5、尽管如今轻钢屋面钉子打的不多,但是如果出现打钉位置不对,从新打的时候,却没把原来的钉孔堵上,就会漏水。

‍‍
第3个回答  2018-01-24
‍‍

彩钢板钢结构厂房采光板部位漏水:采光板部位防水是维护系统防水的重要部位,采光板安装中的胶泥铺设、防水螺钉是屋面漏水的主要隐患;采光板板型与屋面板板型不吻合,采光板两侧波峰高于屋面板,安装后,密封过严形成采光板内外气压差,毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水;采光板纵向搭接长度不够,且胶泥老化失去粘性;纵向胶泥脱落;采光板和彩钢板之间为刚性搭接,中间的缝隙未密封。该部位容易形成漏水隐患, 屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因为应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。

‍‍