屋面的雨水系统设计时没有按照规范要求设置出溢流措施,导致雨水超出系统排放能力后可能出现雨水漫过搭接缝,而运用暗扣和打钉板相连接的屋面极有可能出现严重漏水现象。天沟的截面过小,落水管的数量不足,导致雨水溢流到维护墙之内。彩钢防水的配件设计有缺陷,无法达到所要求的防水标准。屋面檩条截面的设计缺陷,截面过小而间距大度大,风荷载的作用之下檩条与压型板会出现变形过大,出现结构性缺陷,导致屋面出现积水。没有充分考虑到结构、温差和干缩引起的变形,以及振动的影响,设计没有满足基层变形的要求。设计排水坡度不足,屋面上的雨水无法及时排入天沟,导致屋面出现漫流。窗口上下檐口的包边、屋脊的泛水板和阴阳角等细节部分无详细的设计图纸,导致缺乏经验的施工队进行随意施工,造成漏水隐患。施工质量在很大程度上取决于施工团队的技术与熟练程度,施工队伍不同带来的施工效果也存在着差异,尤其是对细部部位的处理方面体现得更为明显。下面就常见的易漏水部位的漏水原因以及应对措施做以论述:该部位漏水的原因主要包括:屋脊处的波峰过高;纵向搭接没有使用胶泥或者使用硅胶;纵向搭接采用的是铆钉连接;屋面板同屋脊盖板之间没有敷设堵头。应采取的措施:将屋脊盖板的尺寸和坡度扩大;搭接处使用胶泥或者硅胶进行密封;对钻尾钉进行更换;敷设适宜的堵头板。进行采光板部位的防水是此类建筑的防水的重点,在进行屋面采光板的悬着和安装过程中要注意下列几点:防水螺钉要打于波峰的上部;将采光板同其收边板密封牢固,加宽其纵向的两侧胶泥,并铺设至波峰的上部,避免毛细气压导致的渗水;屋面彩板的安装程序应是自一端至另一端进行依次排板,要桷保板件具有完整性;进行纵向搭接通常不应小于300,搭接处应采用硅胶进行密封牢固;在采光板的搭接处敷设柔性胶带进行密封。
钢结构厂房一般的屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,形成漏水;屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。所以说,钢结构厂房在做屋脊盖板做宽些,另外坡度找大点;搭接处敷设胶泥或硅胶;更换缝合钉;堵头应与板型板匹配,堵头敷设时应上下放胶泥或硅胶。气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。在钢结构厂房收边安装前应敷设泡沫堵头,纵向搭接须设置胶泥或堵头并用缝合钉固定;气楼安装前必须将屋面板上扳;要求气楼施工方在气楼结构完成后必须将开孔部位进行防水处理;对气楼安装质量和防水性进行查验。
钢结构建筑因为其结构简单、美观、牢固、施工工期短、材料可以循环利用等优势,在建筑工程建设中得到了普遍的应用。近些年来,我国钢结构建筑得到了快速的发展,在体育场馆、会展中心、工业厂房等建筑中均采用了钢结构建设。然而在钢结构建成之后,非常容易出现漏水的情况,导致出现了一些质量问题。钢结构围护系统具有一定的刚度与强度,一般材料都不会漏水,产生漏水的主要原因就是设计不合理、节点处理不当等。所以,在轻钢结构厂房围护系统建设中,一定要重视防渗水技术的应用。钢结构厂房屋面设计选用三山形式设计的时候,屋面汇水面积比较小,排水非常及时。然而此种设计形式也存在着一些不足,如一定要设置内天沟,对屋面板的连续性产生了一定的影响,在处理天沟的时候,非常容易出现漏水的情况;一旦天沟拼接位置出现焊穿孔,或者天沟满沟、堵塞,均会导致出现漏水情况,在一些降雨量比较大的区域,尽可能避免采用此种钢结构厂房。