预制混凝土剪力墙施工的施工流程和技术要点是怎样的?

如题所述

(一)吊装施工流程

预制剪力墙进场、验收→按图放线→安装吊具→预制剪力墙扶直→预制剪力墙吊装→预留钢筋插入就位→水平调整、竖向校正→斜支撑固定→摘钩.

(二)技术要点

(1)承重墙板吊装准备.由于吊装作业需要连续进行,所以吊装前的准备工作非常重要.首先,在吊装就位之前将所有柱、墙的位置在地面弹好墨线,根据后置埋件布置图,采用后钻孔法安装预制构件定位卡具,并进行复核检查;同时,对起重设备进行安全检查,并在空载状态下对吊臂角度、负载能力、吊绳等进行检查,对吊装困难的部件进行空载实际演练(必须进行),将倒链、斜撑杆、膨胀螺栓、扳手、2m靠尺、开孔电钻等工具准备齐全,操作人员对操作工具进行清点.检查预制构件预留灌浆套筒是否有缺陷、杂物和油污,保证灌浆套筒完好;提前架好经纬仪、激光水准仪并调平.填写施工准备情况登记表,施工现场负责人检查核对签字后方可开始吊装.

(2)起吊预制墙板.吊装时采用带倒链的扁担式吊装设备,加设缆风绳,其吊装示意图如图所示。

预制实心墙板吊装图

(3)顺着吊装前所弹墨线缓缓下放墙板,吊装经过的区域下方设置警戒区,施工人员应撤离,由信号工指挥,就位时待构件下降至作业面1m左右高度时施工人员方可靠近操作,以保证操作人员的安全.墙板下放好垫块,垫块保证墙板底标高的正确(注:也可提前在预制墙板上安装定位角码,顺着定位角码的位置安放墙板).

(4)墙板底部若局部套筒未对准时,可使用倒链将墙板手动微调,重新对孔.底部没有灌浆套筒的外填充墙板直接顺着角码缓缓放下墙板.垫板造成的空隙可用坐浆方式填补.为防止坐浆料填充到外叶板之间,在苯板处补充50mm×20mm的保温板(或橡胶止水条)堵塞缝,

(5)垂直坐落在准确的位置后,使用激光水准仪复核水平是否偏差,无误差后,利用预制墙板上的预埋螺栓和地面后置膨胀螺栓(将膨胀螺栓在环氧树脂内蘸一下,立即打入地面)安装斜支撑杆,用检测尺检测预制墙体垂直度及复测墙顶标高后,利用斜撑杆调节好墙体的垂直度,方可松开吊钩(注:在调节斜撑杆时必须两名工人同时间、同方向进行操作)。

(6)调节斜撑杆完毕后,再次校核墙体的水平位置和标高、垂直度,相邻墙体的平整度.检查工具有经纬仪、水准仪、靠尺、水平尺(或软管)、铅锤、拉线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考