请问一下,每平米荷载1200公斤,钢管脚手架对立杆及水平杆的要求?

如题所述

    脚手架是操作架、保护架,不是支撑架!操作层上只能容许施工均布荷载不超过3.0KN/m², (包括人员、手工机具、少量施工材料等);

    脚手架架体自重沿高每米的重量一般不会超过0.095KN/m²,设30m高也不到3KN/m²;

    一般脚手架不准许有两个操作层‘立体’作业。所以1200kg/m²(即12KN/m²)不是脚手架能承担的总荷载!——把脚手架当成承重支撑架是问题误谬之处;

    另外,钢管脚手架分扣件式、碗扣式、插销盘扣式,不同方式对立杆、横杆的构造要求各自不同,题主并未指定。——这是问题没有问点之处;

    脚手架的构造要求对安全施工极其重要,见JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,网友不可能‘断章取义’只摘录几点,也不可能照搬JGJ130-2011第六章“构造要求”全部,或粘贴上来!

    所以,问题提出是错误的,不可能有正确答案!因此,请题主明示求助问点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考