甲、乙两种砂,取样筛分结果如下:
筛孔尺寸(mm)
5.0
2.5
1.25
0.63
0.315
0.16
<0.16
筛余量
(g)
甲砂
0
0
30
80
140
210
40
乙砂
30
170
120
90
50
30
10
(1)分别计算细度模数。
(2)欲将甲、乙两种砂混合配制出细度模数为2.7的砂,问两种砂的比例应各占多少?
用P·C32.5的水泥、河砂(中砂)和碎石(最大粒径为20mm)配制混凝土,混凝土拌合物的坍落度要求为50mm,在进行和易性调整时,试拌材料用量为:
水泥4.5kg,水2.7kg,砂9.9kg,碎石18.9kg,经拌合均匀测得坍落度为35mm,然后加入0.45kg水泥和0.27kg水,再次拌合均匀测得坍落度为50mm。
如果该拌合物的强度满足要求并测得砼拌合物体积密度为2400kg/m3。假定上述配合比,可以作为试验室配合比。如施工现场砂的含水率为4﹪,石子含水率为1﹪,求施工配合比。
扩展资料:
普通混凝土配合比按照原始资料进行初步计算。得出“理论配合比”;经过试验室试拌调整,提出满足施工和易性要求的“基准配合比”;然后根据基准配合比进行表观密度和强度的调整,确定出满足设计和施工要求的“试验室配合比”;最后根据现场砂石实际含水率,将试验室配合比换算成“生产配合比”。
混凝土配合比设计的原则:
1、混凝土拌合物的和易性能够满足施工的需要;
2、混凝土的强度能够满足设计的要求;
3、混凝土应有良好的耐久性;
4.、在满足上述的要求时,尽量减少成本,增加效益。