民用建筑喷淋管道的工作压力一般是多少公斤?我这是从负一楼至五楼的大商场,现在管道安装基本完工,请问专业人员,试压究竟要加到多少公斤压力啊?
这个设计图没有说明。
现在做各防火分区的喷淋支管试压。
追答12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。
表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力
管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)
钢管 ≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4
钢管>1.0 P+0.4 ≤0.5 2P
球墨铸铁管>0.5 P+0.5
钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.8
是镀锌钢管改造工程,由于安装排烟管,油烟管,空调管等管路而需要上翻而改装的,考虑拆改时丝口会有损伤,所以那个压力不能加十四公斤吧?
追答可以的,这个螺纹连接的最大压力可以满足20kg以内的,镀锌钢管可以试验18kg的。