氨机房的事故隐患点:
1、设置2台以上事故排风机,在制冷机房正常工作状态下,采用部分事故排风机兼做日常排风的作用,在事故状态下所有事故排风机全部开启。
2、氨制冷机房的事故排风机必须选用防爆型,排风口应位于机房侧墙高处或屋顶。 3、在制冷机房控制室排风机控制柜上和制冷机房门外墙上应安装事故排风机人工启停控制按钮。
4、氨制冷机房应设置
氨气浓度报警装置,当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时,应自动发出报警信号,并应自动开启制冷机房内的事故排风机。氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨容器上方的机房顶板上。
5、事故排风机应按二级负荷供电,当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时,应保证排风机的可靠供电。
6、办公、更衣、休息应设置在首层,且应至少有一个独立的安全出口 7、氨制冷机房和变配电所的门应采用
平开门并向外开启。
8、氨压缩机房、设备间、楼梯间、穿堂等部位应设置消火栓系统。 9、大型冷库、高层冷库应设自动喷水灭火系统。
10、制冷机房内的氨压缩机、贮氨罐等部位宜设置开式喷淋系统。
11、穿过库房隔热层的电气线路应采取穿管保护,且应选取耐低温绝缘电缆。 12、氨制冷机房、
配电室等部位应设置应急照明装置,照明灯具应选用防爆型的,并应保证火灾时一定的照度和持续时间。