如题所述

受土地资源限制,较多平原光伏电站建于近海滩涂地区,地下水位较高,一般为0.5~1.0m,且长期处于饱和状态,雨季下大雨或连续降雨时往往无法自行吸收或排出;容易形成场区内涝、电缆沟积水等问题,严重时会影响电气设备稳定运行。积水问题主要发生在滩涂平原光伏电站,光伏方阵布置较集中,地面积水很难采用蒸发、自流排出。
对建于近海滩涂地区的光伏电站提出如下建议:
(1)对于已建成光伏电站,采用内堵、外防、输水方案进行治理,对电缆沟渗漏处,使用堵漏剂对渗漏处进行封堵,漏点封堵成功后再使用高强度水泥对电缆沟进行整体全封堵,最后使用混凝土对电缆沟再进行加固,保证封堵严密,混凝土压实,出浆平滑;基础周围土层进行夯实硬化,外围挖掘环形泄水沟,使雨水及时通过主排水沟排出;光伏厂区按照地势挖掘横向或纵向的排水沟,将场区内积水依地势排入排水渠。
(2)对于新建光伏电站,加大对设计、施工环节的重视,应结合滩涂地区的自然气候,参照30年NASA数据及当地气象局数据,充分考虑当地30年不遇降雨、50年不遇洪涝灾害进行排水设计,包括设置满足场区排水需求的雨水泵房。
合理设计场区排水沟渠,适当抬高逆变器(室)及箱变基础,使箱变电缆室及逆变器电缆沟高出地下水的水平面,尽量避免电缆室及电缆沟道内存水,同时做好电缆室封堵,防止设备触头挂硝。施工过程中,严格规范施工过程管理,按照施工工艺要求,保证混凝土配比、浇筑振捣密实度及浇筑厚度,振捣程度、基坑回填满足施工工艺要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-21
在建设光伏电站的时候,就要选好比较好的地势,同时地面要做好排水的水渠,防止大雨积水。
同时,要及时掌握天气状况,做好应对的方案。
希望能够帮到你!本回答被网友采纳