雷雨天气LED显示屏如何防止雷击

如题所述

 

led显示屏的雷措施:

1、针对直击雷的防护,在led显示屏(户外)的支撑结构上安装避雷针,室内led显示屏或者旁边有高大建筑物的led显示屏,可以不用考虑安装避雷针。

2、针对钢结构的反击,将刚结构与;ED显示屏的外壳相连,做好等电位,并做好接地,接地阻值一般要求小于10欧姆,阻值如果达不到要求,就要做附加的人工接地网。防雷器也要做好接地。

3、针对电源线上感应的雷电流,在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。相线的链接线截面积不能小于10mm平方,连接地线截面积面积不能小于16mm平方。

4、针对信号线上感应的雷电流,在信号线上加装信号防雷器。信号避雷器根据系统的信号接口而定,如果是网线则安装网络信号防雷器,串行接口则安装DB9接口防雷器等等。连接地线截面积不能小于1.5mm平方。

led显示屏防雷系统图

最后,对于如何在恶劣条件下合理使用led显示屏提出几点建议:

首先,要定期检查挂接处的牢固情况,如有松动现象,注意及时调整,重新加固或是重新吊装。

其次,根据led显示屏所处的环境情况,要避免虫咬,必要时要放置灭鼠药。

再次,安装led显示屏时应避免直视紫外线,避免长时间阳光直射。

最后,接地插座一定要安装正确,避免零、火线交接错误。如果经常断电,请仔细检查电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-23
开拓普工程师建议LED显示屏防雷电知识
1、直击雷防护:户外LED大屏幕未处于附近高大建筑物的直击雷保护范围内的,需在显示屏钢结构顶部或附近设置避雷针;

2、感应雷防护:户外LED显示屏电源系统做1-2级电源防雷,信号线路加装信号防雷器,同时机房电源系统做3级防雷保护,信号出/入机房内设备端加装信号防雷器;

3、所有LED显示屏线路(电源和信号)应屏蔽埋地敷设;

4、户外LED显示屏前端和机房接地系统应满足系统要求,一般前端接地电阻应小于等于4欧姆,机房接地电阻应小于等于1欧姆。
相似回答