55问答网
所有问题
钠床出水的水质标准
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-03
硬度≤0.03mmol/L。离子交换器有"钠床和阳床"的区别,,一种是钠型阳离子交换树脂,另一种是氢型阳离子交换树脂,两种离子交换树脂有本质区别,主要是来自的再生剂的不同。对阴阳离子交换器,原水(进水)含盐量500mg/L,出水含盐量5~10mg/L。(钠离子交换器进水硬度≤6mmol/L,出水硬度≤0.03mmol/L),进水浊度<5mg/L
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RIRQFcIeLcIeRR84QF.html
相似回答
水中氯离子经过
钠床
后
出水
是否增加
答:
怎么跟你讲呢:当钠床在再生工艺中进入正洗后,其
钠床出水
氯离子已<原水氯离子含量1~2倍左右,你怎么会认为"钠床出水氯离子含量会超过原水氯离子含量呢?"当然除钠床有问题以外…。华粼
水质
钠床
再生周期计算,001*7型树脂,共1.8T的树脂,40T的
出水
量,硬度120mg/L...
答:
大约在19小时左右再生一次。
如果是用水设备24小时运行,出力在40t/h
,如果按理论量计算,那么该钠床处理合格水小了近一半(如果是顺流再生方式的钠床,出水硬度<1.5mg/L,还很难保证19小时再生一次)。。华粼水质
钠床
在实际交换过程中
水质量
过早恶化使用时间短的原因是什么?_百度...
答:
两方面的问题,一是钠床再生工艺不先进,逆流再生优于顺流再生工艺。二是钠床体内离子交换树脂的质量问题,或因离子交换树脂被污染"中毒"。以上问题都可影响
钠床出水
质量过早恶化,造成钠床运行周期短的主要原因。建议;一是对顺流再生钠床改造逆流再生工艺钠床,一杰环保有逆流再生工艺多路控制阀,适合各...
逆流交换固定
床水
处理流程是什么
答:
反洗流速10~15m/h,时间一般15~20min
。小反洗流速应保证派水中无正常颗粒的交换树脂。 小反洗至排水清晰时为止。 (2) 放水 放至中间排水装置处。压脂层上水放干。 (3)顶压 按再生操作时压脂面上的顶压方式,逆流床可分为起顶压、水顶压和无顶压三种方式。目前应用较广的为气顶压。...
阳离子交换器进水
水质
要求
答:
离子交换器有"钠床和阳床"的区别,以上两种交换器,一种是钠型阳离子交换树脂,另一种是氢型阳离子交换树脂,两种离子交换树脂有本质区别,主要是来自的再生剂的不同。至于你说到交换器进水要求,对阴阳离子交换器,原水(进水)含盐量500mg/L,
出水含盐量5~10mg/L
。(钠离子交换器进水硬度≤6mmol/...
大家正在搜
钠床失效标准
钠床出水电导率是多少
钠离子环保排放标准
钠床的再生时间是多久
钠离子交换器进水水质要求
钠床和阳床区别
钠离子交换器出水硬度范围
工业Na离子的排放标准
混床钠离子大于多少失效