你好,要是选型25A接触器,电机启动瞬间电流大会不会对接触器有影响
你好:
单相电动机的【功率因数】较低,这台电动机的电流就应该是额定电流,因为标称值中【没有】最大电流一说的。
追答建议选择 20A 的接触器即可。
追问你好,那电机启动电流瞬间很大,会不会对接触器产生影响,现在假设选型25A接触器
追答你好:接触器的额定电流,是考虑触头的承受能力 …… 启动电流虽然达到 5 ~ 7 倍,但启动时间很短,可忽略,考虑【额定电流】即可。
追问好的,非常感谢
追答不客气啦。
本回答被提问者和网友采纳