55问答网
所有问题
三相电漏电保护器不接零线可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-20
三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
向左转|向右转
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RIQIG4QILR8GcQeGeF.html
其他回答
第1个回答 2019-07-20
你好:
.
1,【三相 3P】
漏电保护器
,适用于【三相平衡】负载,譬如三相电动机,【不需要】连接保护零线的(保护器也没有接零
端子
)。
.
2,【三相 4P】漏电保护器,适用于【含有单相设备】的三相电源,【必须连接】保护零线的,否则【负载中的】单相用电器无法使用(会跳闸)。
.
3,【如果】三相 4P 漏电保护器【用来控制三相电动机】,就不能连接保护零线了,否则【发生漏电时】,保护器就不能保护了(不跳闸)。
追答
回答中应该是零线,不是指保护零线。
本回答被网友采纳
相似回答
三相电可以不接零线吗
?
答:
三相电是需要接零线的
。因为漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。所以必须接...
三相电漏电保护器不接零线可以吗
答:
是的
,三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没有零线。外壳接地的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生...
三相电可以不接零线吗
?
答:
结论:三相电确实需要接零线
,这并非可有可无的步骤。其重要性主要体现在漏电保护和电度表的精确计量上。首先,漏电保护开关的工作依赖于零线的存在。当电路正常时,电流在铁芯中的输入和输出线圈之间达到平衡,零线的连接确保了平衡,防止漏电时产生电势差触发开关动作。如果缺失零线,可能会导致开关误动作,...
三相电不接零线漏电
开关会跳闸吗?
答:
理论上如果
不接
N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果
零线
不经过
漏电
开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.
三相三线制
的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。
保护
线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
4p
漏保
出线接
三相电不接零漏电
会跳闸吗?
答:
如果您在
三相电
系统中使用4P
漏电保护器
,并且没有连接
零线
,那么漏电保护器可能会跳闸。漏电保护器的作用是检测电流是否存在不平衡或漏电,如果没有连接零线,漏电保护器无法正确地检测到漏电情况,可能会误判为漏电而触发跳闸保护。因此,在使用4P漏电保护器时,建议正确连接零线以确保其正常工作。同时,为了...
大家正在搜
三相漏电保护器不接零线会跳闸吗
三相四线漏电保护器不接零线
零线漏电漏电保护器会跳闸吗
三相电不接零线可以吗
三相四线漏电出线不接零线
三相四线漏保不接零线
三相漏电开关不接零线
空气开关不接零线可以吗
漏电开关不接零线会跳闸吗
相关问题
三相四线漏电开关不接零线能行吗?
仅使用三相电漏电保护不接零线可以吗?
漏电保护器不接零线可以吗?原因
三相电可以不接零线吗?
三相四线漏电开关如果没有接零线会怎样?
三相电不接零线会怎样
请教大家一个问题,160A三相四线漏保不接零线还能起到漏电保...
三相四线漏电保护器只接三根火线控制电机。不接零线能不能用?【...