转角墙水平钢筋锚固分人防区和非人防区吗?

如题所述

试验研究表明,当柱截面高度不足以容纳直线锚固段时,可采用带90°弯折段的锚固方式。这种锚固端的锚固力由水平段的粘结锚固和弯弧-垂直段的挤压锚固作用组成。规范强调此时梁筋应伸到柱对边再向下弯折。在承受静力荷载为主的情况下,水平段的粘结能力起主导作用。当水平段投影长度不小于0.4lab,弯弧-垂直段投影长度为15d时,已能可靠保证梁筋的锚固强度和抗滑移刚度。本条提供3个信息:水平钢筋优先采用直线锚固;弯折锚固时水平段锚固长度0.4lab至关重要;满足水平段锚固长度条件下,弯锚长度15d已足够,没有加长的必要。那么在实际工程设计中,经常遇到无法满足水平段锚固长度的情况,如框架梁与墙体平面外连接;或框架柱截面偏小等情况。

很多设计单位采用一些附加锚固措施:如弯折点内加横向短钢筋、采用短筋帮条焊、或加端板锚固等,就主观认为不一定要满足0.4lab的要求,这是错误的,试验研究表明,上述附加锚固措施只有在主筋滑移较大时才有一定的锚固作用,但此时锚固长度内的混凝土粘结能力已大大削弱,附加锚固处局部应力应变均明显增大,起不到锚固的作用。可解决结构构造上的问题,但在建筑功能上有限制,若梁榫端正好是填充墙,则皆大欢喜,否则,建筑空间可不愿有构件突兀出来一个瑕疵。这就要求建筑、结构专业配合的天衣无缝,特别在住宅建筑中,如在墙端门窗洞边留出混凝土墙垛,满足水平锚固要求。当然,这种构造小墙垛对结构整体刚度影响甚小,可不参与结构计算,仅作构造处理措施罢了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,因此钢筋的锚固是混凝土结构受力的基础。如锚固失效,则结构将丧失承载能力并由此导致结构破坏。钢筋的锚固是指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。钢筋锚固长度的计算 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-20108.3.1条的规定:当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:Lab=α×(fy/ft)×d。式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为锚固钢筋的直径。受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:La=ξaXLab式中:La为受拉钢筋的锚固长度;ξa为锚固长度修正系数。当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:LaE=ξaEXLa式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;La为受拉钢筋的锚固长度;ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

第2个回答  2018-01-24

钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。钢筋锚固长度规范:在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。