发现蜂窝麻面,局部漏筋,横向裂缝纵向裂缝监理工程师如何处理此问题?

如题所述

这些问题属于混凝土质量通病,处理措施有:
1、麻面:如果混凝土表面作抹灰、粉刷或者麻面较少,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同品牌的水泥压实抹平,待水泥初凝后立即用同一种干水泥重新抹一遍,确保修补部位颜色与混凝土颜色一致。
2、蜂窝:对于较浅的区域,凿松动混凝土并冲洗后,采用高标号水泥砂浆填补找平,并晒水养护;对于较深的,将松动的石子凿除,冲洗后,然后用比原标号高一级的细石混凝土填补,待水泥砂浆凝固后,立即与混凝土同种干水泥抹面,使修补部位颜色与混凝土颜色一致。等干水泥与混凝土牢固结合后,同其他部位混凝土一起浇水养护。
3、孔洞:将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设模板,入料口为斜口,保证混凝土入料方便。湿润后用比原标号高一级的细石混凝土捣实,修补范围应该比原构件大,3天混凝土达到一定强度后,将突出的混凝土剔凿,随后使用与该部位混凝土同标号、同品牌的水泥砂浆抹面,保证修补部位颜色与混凝土颜色一致,并浇水养护。
4、露筋:用压力水冲洗干净后,在表面抹1:2水泥砂浆,使露筋部分充满,再予以抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,用比原标号高一级的细石混凝土填塞并压实。混凝土初凝后立即使用与该部位混凝土同标号、同品牌的干水泥抹面,保证修补部位颜色与混凝土颜色一致。等干水泥与混凝土牢固结合后,同其他部位混凝土一起浇水养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答