已知电压为380v,功率35千瓦,求电流是多少.用多大的空气开关,线的粗细!是怎么算出来的!请高手多指教谢了

如题所述

根据公式P=√3UIcos(功率=根3*电压*电流*功率因数)
得I=P/√3Ucos(电流=功率/根3/电流/功率因数)《功率因数不知道的情况下,取0.8》
I=35000/1.732/380/0.8=66.47A
空气开关应该选择1.5倍或2倍的
66.47*2=132.9A
应该选择150A的空气开关。

导线选择顺口溜:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。

导线的计算电流在10A以下,每平方毫米可通过5A电流;导线的计算电流在100A以上,每平方毫米可通过2A电流;导线的计算电流在10~50A之间,每平方毫米可通过4A电流;导线的计算电流在50~100安之间,每平方毫米可通过3A电流。按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。

如35KW的负载,需要电流66.47A,属于电流在50-100A之间,每平方毫米通过3A电流若设每平方毫米所能通过的电流值为x,根据上面的顺口溜,则x=3。66.47A所需要的导线截面积S=I/x=66.47/3=22.16平方毫米,应该选择25平方的导线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-01
告诉你一个个简单的电流估算方法,功率的千瓦数乘以二,基本就是电流数,三十五千瓦的功率,额定电流大致在七十安左右,电感性负载,实行减压启动需要配备一个二百安或略高的开关。电阻性负载的话,用个七十五安的开关就可以了。
相似回答