地暖水管漏水怎么办

如题所述

一、发现地暖漏水怎么办:

若发现地暖漏水,请立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失,甚至殃及邻里。

请专业的地暖维修公司进行维修,最好是把有漏水的一路盘管全部换掉(地暖回填时造成的损坏),但是在实际生活中(装修已经完成或者已经入住)因整路换管太复杂,一般都是敲开有问题的地方,把有漏水的一段管道换掉。

1、首先考虑分集水器部位各个连接处:

A、金属部件连接处

硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),容易导致接口处漏水,需重新连接或更换耐高温密封材料。

B、分集水器与盘管连接处

这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。

2、打压测试

判断地暖是否漏水最好的办法是做一次打压试验。关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,测试压力为设计压力的1.5倍(≮0.3Mpa,≯0.6Mpa),15分钟压力下降不超过0.05Mpa,说明暖气管不漏水。在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压。

3、确定漏水回路

分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时用热成像仪对地面进行检测,最佳检测时间一般在打开地暖后半小时,时间过早过晚的话,管路成像不清晰。

4、确定漏水点

漏水点的热水量较正常位置多,热量也更高,如下图。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方。随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。

5、替换漏水管道

地暖中最常用的盘管是pe-rt,该种管道可以热熔,方便维修。将有问题部分的管道去掉,然后接上新的管道。也有使用滑紧、卡压、快插件连接的,该操作一定是非常有经验的师傅来做。(换有问题部分管道只是下策,最好的方法是整路换管)

6、打压测试,恢复地面

管道修复完成后需重新打压测试,等打压测试正常以后,再对破坏地面进行恢复。

二、怎么知道自家的地暖漏水了?

1、楼下住户反映自家天花板有水(当然,也可能是你家的水龙头没关)。

2、压力表掉压了(压力表数值变小),有的甚至掉到0。

3、分集水器处接口很湿润或者有水滴。(提示:分集水器安装和装修的时候需要留检修空间)

4、发现地面有水渗出(当然,也有可能是地暖返潮或者是自来水管漏水)。

三、导致管路漏水的原因有哪些?

1、管材质量和使用寿命:个别商家在行业里滥竽充数,销售劣质地暖管谋取暴利。劣质的pe-rt地暖管原材料不纯,加工精度不够,使用寿命就没有保障。或是购买的时候贪图便宜买的劣质产品。

2、地暖后期施工破坏:“三分材料,七分施工”是行业老话。各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范施工。如在回填层施工时工人应该穿平底鞋,使用平头铲,由内向外施工(提示:切勿找“游击队”或者自己安装)。

3、后续装修破坏:很多地暖漏水都是因后续装修对地暖管造成的破坏。如装修人员在安装有地暖的地面上使用电锤、切割机、射钉枪、钻孔机等。正规的地暖铺设,每一路管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。(提示:地暖水管离回填层表面在3cm左右)

4、清洗盘管不当:修复过的管道切记不要进行射弹式清洗。地暖的清洗一般有三种方法:化学药剂清洗、脉冲清洗、弹射清洗。一般3年左右清洗一次,请选择专业的清洗队伍。

四、如何防止地暖漏水?

1、地采暖施工一般是在水电安装完成后进场,不得与其它工种交叉作业。

2、安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后,混凝土回填完毕后,全部装修工程完毕后做保洁前。

3、来年使用地暖时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高。

4、安装地暖水质过滤器,使用防垢剂,提升水质减少地暖清洗频率。

5、切勿私自拆装地暖,专业人员除外。

6、请选择正规的暖通公司和装修公司。选材也切勿贪图一时便宜,埋下隐患!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-17
地热分水器漏水是常见的,而地暖分水器则是连接进回水的枢纽,其重要作用不言而喻。有些用户发现家中地暖分水器漏水了,不知道该如何解决,为了让地暖正常的工作,小编今天介绍解决分水器漏水的方法。
1、地热分水器漏水—源头上解决
为了解决地暖分水器漏水问题,各生产厂商纷纷从产品的工艺和结构上动脑筋,各种型式的新产品不断问世。产品选用了不锈钢、铜、高分子合成材料等耐腐蚀材料,结构上从组装式、焊接式到锻造拼接,最近出现了整体锻造的一体式分集水器。黄铜整体锻造一体式新型绝漏设计分集水器的问世,从产品的结构上解决了漏点问题,有效地杜绝了地暖分水器漏水的隐患。但是众所周知,地暖分水器漏水原因除了结构外,还有密封材料上的原因。因为系统控制中涉及到许多部位的运动,系统的联接部位必然存在,所以联接形式的选择与密封材料的选用对地暖分水器的防漏至关重要。

2、地热分水器漏水—硬密封
改进分集水器与系统的联接行式分集水器与系统的联接也是造成漏水的最大隐忧之一,通常分集水器与管材的联接常采用O型圈或密封垫片,由于分集水器的使用环境常受冷热水的冲击,所以一般的密封材料很容易老化损坏。一些高端的国外品牌采用金属之间的硬密封联接,国内许多产品竟相效仿,但由于生产技术水平达不到要求,产品精度没有达到硬密封所需的要求,加上材料选用上追求价廉,对接的材料没有做到相应的互补压缩性,往往很难做到硬密封。做得不好的硬密封往往比O型圈或密封垫片联接的漏水状况更严重。为了迎合市场,国内厂商画蛇添足地加上一个O型圈或密封垫片,以克服使用者的不安心理,使得地暖分水器在冷热水的反复频繁冲击下,一般2-3年就必需进行一次更换或维修,很难象硬密封那样能够做到一劳永逸。所以要真正解决联接点的漏水隐患,选择硬密封是明智的。
3、地热分水器漏水—好材料
选择合适的密封材料是必要措施就目前的民用产品生产技术水平而言,分集水器上的许多节点必须要有O型圈来完成密封,这样O型圈的材料选用就显得非常重要。分集水管上,与地暖管的联接口处,由于冷热水冲击多,特别是进水口,往往温度较高,所以应选择硬度适中的耐高温材料,一般上以EPDM较为合适;分集水器主管与阀门的接口密封,因为是一次性的金属与金属之间的密封联接,从选材上更需要考虑其耐高温的性能,一般选硅橡胶较优,其耐热和抗老化性能优于一般的EPDM。实验表明,NBR材料,尤其是羧基NBR和氢化NBR,其耐高温和耐磨性能十分优良,非常适合于分集水器温控阀杆工况条件下的使用,但由于价格的原因,一般厂商还是选用EPDM居多,因为它的性能基本上能够达到一般的使用要求,且成本上容易被接受。
地热分水器漏水,在分水器发生漏水时,大家需要第一时间检查漏水点,并立即通知售后维修人员。一般来说分水器漏水情况很少发生,从源头上解决这个问题就是要选择合格防漏的分水器,在市场上广受好评的曼瑞德分水器就相当不错。
第2个回答  2016-12-06
首先查找地暖漏水原因。
一、管材质量。
管材质量是引发地暖漏水的最大嫌疑,随着地暖市场的繁荣,个别商家以次充好,本着能捞一把捞一把的心态肆无忌惮的在市场销售劣质地暖管材。劣质地暖管材料不纯,加工精度较差,一经使用、后期的使用寿命没有保障。
二、施工破坏。
由于行业监管的欠缺,各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范要求施工,例如野蛮施工、在安装地暖时不仔细粗暴施工,导致损伤破坏地暖管、施工完毕后也不做打压试验一走了之、为业主后期使用地暖埋下了隐患。
三、装修破坏。
地暖安装完毕后虽然做了打压测试,但在后续的装修过程中没有提起注意,装修人员在安装有地暖的地面上打了钉子、钻了孔导致地暖管破裂,这种现象屡见不鲜。
上述三点为引起地暖漏水的根本原因,如发生地暖漏水,应请地暖公司过来关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验找出漏点所在环路,在确认该漏点所在地暖环路后将地板掀起、地面抛开查看漏点,分析地暖漏水原因找出责任人进行赔偿处理,之后由地暖公司技术人员对漏水的地暖管进行切断、热熔重新连接,并做打压测试工作、确认没有问题后恢复地面。