计算药量3吨—4吨的烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于130米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于80米;与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离不应小于40米。
仓库区域规划和外部距离烟花爆竹储存仓库的选址应符合区域规划的要求。新建、改建、扩建烟花爆竹储存仓库建设项目,应当进行安全条件论证和安全评价,其安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
烟花爆竹库房存放要求
1、库房的产品应定级、定量、分类储存。每个库房门前标牌应标识:产品类别、库房危险等级、储存药量、保管人。
2、销售公司的库房建筑结构、内外部距离要符合国家标准要求。库区要按标准设置防雷、防火、图像监控、报警装置。
3、库房的保管人员应熟悉掌握所储存的产品性能及特征,便于安全储存管理。
4、装卸作业中只许单件搬运,不得碰撞、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈震动。
5、计算药量2吨以下烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于110米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于65米;与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离不应小于35米。
6、进入仓库,接触烟花爆竹产品人员,必须触摸静电接地装置,导出身上的静电;严禁穿戴钉底鞋,易产生静电的化纤衣物;严禁在库房内打手机等。
7、烟花爆竹批发企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力,并经培训考核合格;仓库保管员、守护员、装卸员应当接受烟花爆竹专业知识培训,并经考核合格;其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训。
仓库区域规划和外部距离烟花爆竹储存仓库的选址应符合区域规划的要求。新建、改建、扩建烟花爆竹储存仓库建设项目,应当进行安全条件论证和安全评价,其安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
计算药量3吨至4吨的烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于130米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于80米;与国家铁路线的安全距离不应小于50米;与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离不应小于40米。
计算药量2吨至3吨的烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于120米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于75米;与国家铁路线的安全距离不应小于50米;与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离不应小于38米。
计算药量2吨以下的烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于110米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于65米;与国家铁路线的安全距离不应小于50米;与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离不应小于35米。