建筑工程施工现场临时消防立管,是不是按规范必须要设置两根立管上去?

根据规范《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011中的要求,施工现场临时消防立管应设置两根,且在主体结构封顶以后需要连接成环网。请问是不是所有的高层住宅都需要这样设置,如果标准层面积很小的时候是不是也必须设置两根立管呢?

1、按规范是必须设置两根立管。 一般正常设计每单元至少一根立管,在顶层成环,两个单元以上就能保证每层不少于2根立管,一个单元时设计会是两根立管。

2、消防管特性:消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末,具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命。由于在涂覆材料中添加了阻燃材料,使得该产品的耐温性能与其它同类产品相比得到提高。所以在周围环境温度急剧上升时也不会影响使用。内外涂消防管比镀锌管使用寿命和性能都要好许多。

3、管段试件尺寸长度为(100±10) mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃,并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定。

4、消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
可参考《水消规》要求:室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。追问

如果按《水消规》在一定条件下可以设置一支消防水枪,但并没有说可以设置一根临时消防竖管。《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011中的要求很明确的写了应设置两根临时消防竖管。没有说明遇到特殊情况时可以减少。

追答

按规范是必须设置两根立管。
必须设置临时室内消防给水但建筑面积比较小的高层住宅,一般正常设计每单元至少一根立管,在顶层成环,两个单元以上就能保证每层不少于2根立管,一个单元时设计会是两根立管。

本回答被网友采纳