防火门开启时挡住户门,这样的设计是否合理?消防门的开启方向能否换一个方向?

如题所述

这个图纸设计的没问题的,但是入户门安装方向反了造成的,这个不是设计和安装防火门的问题,而是住户的入户门的方向和图纸的不一样的方向才造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-22
电梯前室设计有缺陷,防火门开启后应保证02户疏散宽度(可采用对开扇,仍不能保证或遮挡消火栓门时应改变平面结构),(03、04户)户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门;电梯前室无防烟设施等。
可考虑将02、03户户门改为乙级防火门,03户左侧增加防火墙和防火门,取消02户左侧防火门和防火墙,应经设计、建设、监理等单位确认后调整。
第2个回答  2016-05-22
可以考虑更改入户门追问

我们现在考虑的是如果发生火灾,防火门被人流开启后直接挡住我户逃生的通路,这样是否符合消防规范?另外,户门如何更改?

追答

联系原设计单位或有相应资质的设计单位,设计调整方案。

第3个回答  2018-07-07
最后怎么解决的?