家庭装修配电箱如何配置?电线怎么选?

我家开始装修了,我们家是三房两厅两卫生,应该怎样选择空气开关?排多少平方的电线呢?
我想这样排,可以吗?分别应该选多大的空气开关呢?
照明1路:客厅、餐厅、走道,主线用2.5平方的电线,其他用1.5平方电线
总共约有50个灯泡,2000W左右
照明1路:房间和卫生间,主线用2.5平方的电线,其他用1.5平方电线
总共约有30个灯泡,1200W左右
专用1路:主卫+次卫的浴霸,4平方电线,2个浴霸,约3000-4000W左右
插座1路:厨房,4平方电线,有烤箱、微波炉、搅拌机等等电器,
一起用约5000W左右
插座1路:主卫,4平方电线,有电吹风和取暖器,一起用约4200W
插座1路:次卫,4平方电线,有电吹风和取暖器,一起用约4200W
插座1路:客厅、餐厅、走道,2.5平方电线,有功放、电视机等影音设备
插座1路:3个卧室,2.5平方电线,有电脑、电视等设备
以上一共8路,再加上380V的总开和漏电保护器,这样配置可以吗?有没有必要这样配置?
这些空气开关要配多大的?
照明的2路是不是不能进漏电保护器?
如果不用总的漏电保护器,是不是每组空气开关都要用一个小的漏电保护器?
我应该买一个几路的配电箱呢?
请高手帮帮忙!非常感谢!
照明的2路空气开关要经过漏电保护器吗?电工叫我放在漏电保护器之前,这样插座出了问题,跳了闸,不至于整个家里一片黑了,这样可以吗?

按照经验算法:
照明配线1.5MM,选10A的空开;
插座配线2.5MM,选16A的空开;
空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM,选25(32)A空开;
总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A。
至于漏电开关是只保护插座,还是全部都保护,这个没有明确规范要求。两种设计方案在设计公司都有采用。
个人观点:从安全的角度来说,建议漏电开关装在总开关处,但是费用要高。
至少万一插座以外的电器漏电,会有保护,比如极端情况就是有人拿湿布擦电灯,如果漏电在总开关处,就会起到有保护作用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-11
为了长远打算可以将电源配置提高一个等级。电源至少走三至四路。总闸用空开60A的,支路用漏电开关。照明一路厨房插座一路洗手间插座一路其余房间一路。照明线选1.5或2.5平方,插座线选4平方。现在的铜线较以前便宜很多了!记住一定要买正规国标线!
第2个回答  2009-03-11
其实主路线用3.0 次的用1.5 至于空气配电箱用3-4都可以。你可以分3路线在室内走就可以 照明 插座 空气。用一个总的漏电保护器就可以,要是不放心可以给空气开关用一个小的
第3个回答  2009-03-11

遥控开关QQ775313910

第4个回答  2009-03-13
其实电线有2.5平方的就可以了,没有必要用4平方的!