地面辐射供暖技术规程 热负荷计算释义

地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004中,3.3条热负荷的计算中,3.3.2计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2摄氏度,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%-95%.这是考虑了地板辐射供暖是由辐射和对流两部分组成的原因吗,说明地板辐射的热量占总热量的5%-10%吗.这句话应该怎么理解.
谢谢~~
谢谢1楼的回答~~我自己有这本规范~~我只是不理解这句话的意思~~

第1个回答  2009-03-15
前 言
本规程是根据建设部建标<2002>84号文件“关于印发《二〇〇一-二〇〇二年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”的要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同有关单位共同编制而成。
本规程主要由以热水为热媒和以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程中的设计、材料选择、施工、调试验收等几方面内容组成。

第一章 总 则

第1.1.1条 为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。
第1.1.2条 本规程适用于新建的工业和民用建筑内,以热水为热媒或以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程的设计、施工和验收。
第1.1.3条 进行地面辐射供暖工程的设计、施工和验收时,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关标准、规范等的规定。

第二章 术 语

第2.1.1条 低温热水地面辐射供暖(low temperature hot water floor radiant heating)
以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
第2.1.2条 分、集水器(manifold)
水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。
第2.1.3条 面层(surface course)
建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。
第2.1.4条 找平层(toweling course)
在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。
第2.1.5条 隔离层(isolating course)
防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。
第2.1.6条 填充层(filler course)
在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。
第2.1.7条 绝热层(insulating course)
用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。
第2.1.8条 防潮层(moisture proofing course)
防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。
第2.1.9条 伸缩缝(expansion joint)
补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。
第2.1.10条 铝塑复合管(polyethylene-aluminum compound pipe)
内层和外层为交联聚乙烯或聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊加对接焊两种形式,通常以XPAP或PAP标记。
第2.1.11条 聚丁烯管(polyebutylene pipe)
由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。
第2.1.12条 交联聚乙烯管(cross linked polyethylene pipe)
以密度大于等于0.94g/cm3的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以PE-X标记。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd。)
第2.1.13条 无规共聚聚丙烯管(polypropylene random copolymer pipe)
以丙烯和适量乙烯的无规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-R标记。
第2.1.14条 嵌段共聚聚丙烯管(polypropylene block copolymer pipe)
以丙烯和乙烯嵌段共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-B标记。
第2.1.15条 耐热聚乙烯管(polyethylene of raised temperature resistance pipe)
以乙烯和辛烯共聚制成的线性中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的一种热塑性加热管。通常以PE-RT标记。
第2.1.16条 黑球温度(black globe temperature)
由黑球温度计指示的温度数值,习惯上也称实感温度。
第2.1.17条 发热电缆(Heating cable)
以供暖为目的、通电后能够发热的电缆,通常由发热导线、绝缘层、接地屏蔽层和外鞘等部分组成。
第2.1.18条 发热电缆地面辐射供暖(Heating Cable floor radiant heating)
将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
第2.1.19条 发热导线(heating conductor)
发热电缆中将电能转换为热能的金属线。
第2.1.20条 绝缘层(Insulation of a cable)
发热导线之间或发热导线与接地屏蔽层之间的绝缘材料层。
第2.1.21条 接地屏蔽层(Screen)
包裹在发热导线外并与发热导线绝缘的金属层。其材质可以是编织成网或螺旋缠绕的金属丝,也可以是螺旋缠绕或沿发热电缆纵向围合的金属丝或金属带。
第2.1.22条 外鞘(Sheath)
保护发热电缆内部不受外界环境影响(如腐蚀、受潮等)的电缆外壳层。
第2.1.23条 室温温控器(Thermostat with room sensor)
能够感应房间空气温度,用以调节房间所需温度的一种自动控制装置。
第2.1.24条 地温温控器(Thermostat with floor sensor)
能够感应地板温度,加以控制调节的一种自动控制装置。
第2.1.25条 双温温控器(Thermostat with air & floor sensors)
能够同时感应房间空气温度和地板温度,加以控制调节的一种自动控制装置。
第2.1.26条 固定卡子(Tube clamps)
将加热管或发热电缆直接固定在绝热层上的塑料卡钉。
第2.1.27条 扎带(fixing)
将加热管或发热电缆固定在木格栅或钢丝网上的固定带
相似回答