水流指示器如何联动排烟风机最好有接线图

没有火灾报警控制器,消防验收时提出要水流控制器控制排烟风机

  水流指示器与排烟风机的联动应通过消控中心(火灾自动报警系统),一般不直接联动。

  在火灾自动报警系统规范与设计中要求自动喷水灭火系统的联动关系如下:

  水流指示器动作信号与压力开关动作信号→启动喷淋系统;

  水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流指示器动作信号);

  压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号);

  喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。

  消防控制中心手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。

  防排烟系统的联动:

  机械正压送风系统的联动关系如下:

  探测器报警信号或手动报警按钮报警信号→打开正压送风口→反馈正压送风口打开信号→启动正压送风机。

  正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:

  防烟楼梯间内的正压送风口应全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压。(一般情况下,此处设置自垂百叶风口,无需控制)

  前室的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警乘上下两邻层的正压送风口。

  信号返回要求:

  消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态。

  消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。

  排烟系统的联动逻辑关系:

  排烟分区内的探测器报警信号或排烟分区内的手动报警按钮报警信号→启动该排烟分区的排烟口(打开)→排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。

  排烟风机入口处理排烟防火阀(280℃)的关闭信号→停止相关部位的排烟机。

  信号返回要求:

  消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态。

  消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态。

  消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。

  火灾报警的联动:

  火灾报警在高层建筑中的主要是指声光报警器,设有自动开启的声光报警器,其靠旗顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。在自动报警系统中联动开启声光报警器和火灾事故广播的联动如下:

  手动报警按钮或两只火灾探测器报警信号的与→启动声光报警器、火灾事故广播输出切换模块→接通声光报警器电源、切断背景音乐的信号输出线路、接通火灾事故广播线路。

  高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下:

  当2层及2层以上楼层发生火灾时,宜先接通火灾层及其相邻的上、下层。当首层发生火灾时,宜先接通本层、2层及地下各层。

  当地下室发生火灾时,宜先接通地下各层及首层,若首层与2层有大共享空间时应包括2层。

  当同一平面内哟多个防火分区时,应接通火灾区、火灾相邻区及上下区等。

  联运系统的典型图如下:

  由于建筑的差别,控制要求的不同,开发商之间存在一些差别。国内主要品牌的接线图如下:


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-14
楼主没有整对哦,水流控制器不能与排烟机联动控制啊。按照《火灾自动报警系统设计规范》的要求,排烟风机应在火灾报警后,由消防控制设备对其实行控制,包括排烟阀,并接收其反馈信号。并且,消防控制设备还应对水流指示器的工作状态进行显示。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-25
水流指示器属于水系统,怎能跟排风系统联系