推荐答案 2023-08-19
1、在HWConfig中打开含有要进行更新的CPU的自动化系统,选中该CPU,选择菜单命令“PLC,UpdateFirmware”(PLC更新固件)。
2、在“UpdateFirmware”(更新固件)对话框中,使用“Browse”(浏览)按选择指向固件更新文件(UPD)的路径选择固件更新文件,“UpdateFirmware”(更新固件)对话框随后将在下面部分中示此文件所适合的模块和最低固件版本。单击“Execute”(执行)按钮。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RF4cFeRLQI4RcFILLF.html
相似回答
西门子
300PLC 软
冗余
的实现,详细
步骤
截图
答:
硬件配置:添加两个300站点:A和B,然后对两个站分别进行硬件配置:1.打开A站2.从硬件目录选择机架3.打开A站的机架,插入电源,插入
CPU
315-2DP,新建一条DP网络,DP地址为8如下图:4.插入ET200从站,DP地址为35.插入CP343-1,新建Ethernet(1)网络6ET200从站中添加I/O模块,硬件组态完成
冗余
的输出...
西门子
plc系统的
冗余
答:
从而实现
冗余
的功能,冗余系统下面所挂的IM153-2同样也是冗余的就是每一组都有两个IM153-2,通过通讯线和
CPU
进行连接。
西门子冗余
上位机中怎么切换
cpu
工作状态
答:
data的大小...在
冗余cpu
的情况下,在主cpu运行,启动从cpu时将调用
两台412
cpu
怎么
冗余
答:
1、在
西门子
硬件组态里面组态
CPU
4125H,创建两个支架,连在一起用的是光纤。2、在现场碰到一个系统,用的是两台4122CPU组成一个
冗余
系统。3、通过Profibus网络,下带几个ET200m子站。
无奈求救,,上位机一台,
西门子
400
CPU
两个主站(两个
cpu
要求一用一备,在...
答:
400一主一备,且要自动切换,这就要求做成
冗余
结构。下图为硬件冗余的做法,看不清楚的话,留联系方式我发PDF给你。
大家正在搜
西门子冗余cpu如何手动切换
西门子更换cpu注意事项
plc的cpu坏了可以直接换吗
PLC更换cpu需要注意什么
400h冗余
西门子plc冗余
西门子冗余
西门子卡件冗余