55问答网
所有问题
梁与梁搭接点与柱很近时形成的短梁容易超筋,如何解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-21
因工程需要,当梁梁相交节点离柱很近时会形成短梁。由于短梁的线刚度很大,会吸收较大的局部荷载引起超筋。错误的解决方法,如加大柱截面,改为双柱,设置梁端铰接等,这些做法不但于事无补,而且有害处。与柱靠近的短梁超筋正确处理方法是,如果短梁的长度小于梁的宽度,可以近似将梁的搭接点移到柱节点上。如果短梁的长度大于梁宽度,可以采用短梁加宽,短梁加腋,柱加牛腿等措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RF4FQFcRQQ4FFRLcGF.html
相似回答
结构新手,求
解决
。。 PKPM计算的这中
短梁超筋
怎么解决
答:
解决的办法是修改方案,设法把两根次梁连起来而不要错开
。或者干脆错开得远一些,让间距范围内能布置足够多的抗扭箍筋。这样只错开一点点是最讨厌的。或者,干脆去掉一根次梁(或者两根都去掉),看看次梁能不能布置到其他地方。如果实在没法改动,那么有两个方法:1、
用水平加腋
的方法,把这个连接节点...
短梁超筋
怎么办。。新手求大神解答!!
答:
高度调低点,一般是刚度越大受力越大,抗不过就少让梁受力好了
连梁
超筋
处理方法?
答:
2) 当降低梁高还不能解决超筋问题时,
还可以通过减短墙长增加梁长的方式降低连梁线刚度
;3)此外,应避免竖向荷载下连梁承受剪力过大,如连梁上最好不要搭设楼面主梁。4)还有避免连梁两侧的剪力墙轴压比相差过大,轴压比相差较大会造成剪力墙的附加剪力,在连梁两侧墙长相差悬殊时很容易出现。5)还...
PKPM
梁超筋的解决
办法
答:
有两种解决办法,
主要减小传来梁的剪力,一般在pkpm-satwe特殊构件定义中将传来梁的定义为铰接
,这样是解决此类问题的很好的办法,二是在提高本梁的刚度,主要方法是加高梁的截面和提高混凝土等级等。4. 梁截面加高要合理,不要形成短梁或者是短柱。5. 提高混凝土等级一般按照市场正常使用的级别。
怎样
防止
超筋梁的产生
答:
1、少筋梁破坏:纵向配筋率过低,梁一旦开裂,纵向钢筋即屈服,甚至进入强化阶段,梁的承载力与同截面的素混凝土相当,破坏过程短,延性差,属突变。如何防止:要求构件的配筋量不得低于最小配筋率。2、
超筋梁
破坏:纵向配筋率过高,纵向钢筋还未屈服,受压区混凝土就被压碎,梁是因混凝土被压碎而破坏的...
大家正在搜
18的柱筋搭接是多少
柱梁钢筋搭接图片
柱钢筋可以在中间搭接吗
柱的搭接区域在哪里
框架柱钢筋搭接规范
柱钢筋搭接图集
柱钢筋绑扎搭接规范
柱子钢筋搭接
框架柱纵筋搭接范围