请问一台31500KVA的单台变压器能带多少负荷?是如何计算的?

如题所述

  变压器额定容量为31500KVA,那么通常所说的过负荷了,既不是额定容量S超过31500,也不是有功功率P超过31500,而是输出电压与输出电流的乘积(三相的视在功率总和)超过了31500KVA。此时变压器实际的输出功率和功率因数有关,当功率因数很小的时候,实际输出功率也很小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-17
不确定
要看你的负荷功率因数有多大
一般情况下,如果有电容器补偿的话,功率因数应该有0.95以上
应该等于,变压器容量*功率因数(31500*0.95=30000kW)
还要看负荷因数
如果你不是整天24小时工作,负荷还可以增加(但不能超过20%,而且过负荷的量与过负荷的时间成反比,短时间内允许过负荷多些)。
还有,你这变压器很大的,有31500KVA,应该是110KV供电的,象这种变压器,有专门的保护定值,你一定要看看保护定值单,过负荷保护定值设的是多少?一般是20%,9秒,超过这个值变压器就会自动跳闸。
第2个回答  2009-02-17
大约30000kw,变压器标称乘以变压器效率本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-02-17
一般按80%计算.31500*0.8=25200KW如果使用无功补偿功率可以达到95%
第4个回答  2009-02-17
要看系统的功率因数。
相似回答