5.5KW的深水泵我用变频器控制2.5平方的铜线够用不?

欢迎大家帮我研究下.复制的我求你别到我这串门!
刚才忘说了.我的线比较长.算上井下的得有一百五十来米! 不过电缆的温升不会太大,一般都在水里!谢谢各位了.

按照10下5原则:2.5方电缆载流量=2.5*5=12.5A 5.5KW电机的额定电流为10.3A左右。按道理说是完全满足要求。但是我们用的是深水泵,电缆的维护和井内气流影响了电缆的散热,变频器直流母线电压为400-500V左右,为保险起见,选用4平方电缆最好!
正确答案:2..5平方 完全满足要求;
4平方电缆,更能满足现场环境要求;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-18
5500/(380*1.732*0.8)=10.45A
用2.5A的铝线都行,2.5的铜线就更没问题了。
第2个回答  2009-02-18
2.5的完全够用,平时少移动的话。如果常改动地方,建议用机械强度高的。
第3个回答  2009-02-18
啊,一般说应该是够的,因为尽管深水泵的电机的电流在点,哈只有14个电流左右,要是线太长考虑线损的话,加大到4平方也好!
相似回答