55问答网
所有问题
台达PLC中M1029是PLSY Y0结束,那M1036呢??程序的本意是PLSY Y4结束,可以实现吗?急急急!!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-28
你是用的台达7轴的PLC是吧?
不知道脉冲指令结束的标志位哦。
M1036是Y4脉冲指令完成标志位。可以用。我做过的。
不清楚,私信我。我可以把我程序发给你看!本回答被提问者采纳
相似回答
...完成后置常闭的辅助继电器是啥,就是
台达中的M1029
答:
PLSY
脉冲发送完毕后 M8029 ON 即置位 脉冲发送未完成的中断或发送停止 M8029 OFF
...有没有哪位大神能告诉我怎么编程啊
?台达的PLC
答:
这个主要就是控制脉冲输出
,PLSY
K500 K83
Y0,
输出高速脉冲,频率500Hz,脉冲个数83个,输出口Y0,这样Y0口就以500Hz的频率输出83个脉冲,输出完毕后标志位
M1029
置ON,用二分频方式将Y1置ON,将M1029置OFF,为下次准备,这样就实现了,自动正反转,然后在用Y1的下降沿去计算反转的次数,3次后,将...
大家正在搜
台达M1034
台达变频器M1011地址说明
台达VFD007M21A说明书
PLC的M8000
台达M300变频器说明书
台达vfd015m21a
PLC梯形图中M是啥指令
三菱PLC的M是怎么定义
plc程序里的M
相关问题
台达PLC EH中的M1029接通的时候是一瞬间还是自动保持...
台达DVP ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE1系...
台达PLC用 PLSY指令发送脉冲时.能不能在脉冲发送中对脉...
步进电机脉冲指令PLSY K1000 K0 Y0 电机为什么...
台达PLC PLSY问题,请教高手
台达PLC中特殊指令PLS怎么设置 s1 s2 d 的参数说...
台达PLC发脉冲问题
三菱PLC的指令PLSY在一个程序中只能用一次,那要是想实现...