台达PLC发脉冲问题

用PLSY 怎么就发不了,情况是这样的
LD X0 PLSY K10000 K10000 Y0
LD M1029 OUT Y10
x0闭合 脉冲发完 m1029也该闭合 Y10有输出才对。手册是这么说。但是用软件模拟 根本不行 M1029根本不会闭合 Y10也没输出
新手 求大神指点,哪里出问题了 最好有个图 谢谢

plc控制伺服驱动器一般有两种方法:
1.采用脉冲发,发送一定数量,一定频率的脉冲,然后伺服驱动器里面设定好电子齿轮,控制模式等参数来完成控制。一般的plc都有高速脉冲输出点,y0 y1 口居多,您可以确定下plc的型号,然后查手册,看看是否支持脉冲输出,一般小型的plc都有高速脉冲输出口的,而且,台达的plc有ddrvi 定位指令,很好用的
2.采用通信的方式,直接操作伺服驱动器的内存,这样也可以实现定位控制,台达的plc都支持modbus 485 通信,而且有专门的通信指令,可以完成伺服控制 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-15
编程软件都不支持高速指令的仿真模拟。追问

明天试试,谢谢 对了那个DDRVI 指令也是这样吗?

追答

DDRVI 指令也是这样,还包括高速计数器等等。

追问

如果是用PLC 在线模拟能可以吧 能监控到吧

追答

用编程软件与PLC联机 是在线监控,不是模拟。

追问

受教了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-09-15
用软件模拟 根本是不行的,要把指令放在PLC执行. 脉冲发完 m1029只会发出一个脉冲信号追问

哪个DDRVI 指令也是这样吗

追答

哦,是的,M8029是脉冲指令完成的输出标志

相似回答