框架结构填充墙上的拉接筋的植筋要求

植筋用不用胶,清不清孔钢筋用不用打磨

  填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋方式时,应进行实体检测,锚固钢筋拉拨试验的轴向受拉非破坏承载力检测值应为6.0KN。抽检钢筋在检测值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2mim期间荷载值降低不大于5%。

  《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-28
植筋用不用胶那叫植筋吗?植棵小苗还要浇定根水呢,钢筋不用打磨要除锈,钻孔清理、吹灰。24小时后抽样抗拉拔试验。合格后报验资料归档。
第2个回答  2014-03-11
通俗的来说吧,框架结构考虑到填充墙砌筑拉结筋预埋对模板整体刚度、损耗率等影响太大,所以现在比较流行使用后植拉结筋的办法。拉结筋植筋的时候首先钻孔直径至少要比植入钢筋大两个型号。(比如6.5拉结筋最好用10的钻杆来打孔)。钻孔完成后必须对孔内浮灰进行清理,然后填入结构胶,植入钢筋并进行充分搅拌粘结,保养3天左右就OK了。不过就算植筋也得做检测的,所以质量上还是有保证的,无非就是结构胶的耐久性问题而已。本回答被网友采纳
相似回答