请问下地梁上插柱子钢筋的时候、柱子钢筋锚固在地梁里长度多少?然后插筋上面留多少长度?

地梁上插柱筋、 柱子钢筋上面留有高的、低的各几根;并且叉开的,想请问上面留出 高的低的, 这个是怎么算出来的??
各有什么要求规范?

锚入长度根据设计不同,会有不同。
构造柱锚入之后,上部露出来的长度满足设计最小搭接长度,这个设计选用图集有明确规定。一般大于等于51d(钢筋直径)。构造柱是在一个断面搭接的。
结构柱锚入长度也是各个设计要求不同,露出来的长度如果分两个搭接区,要满足三个条件:
1.低筋大于等于500mm
2.大于等于三分之一柱净高。(首层)
3.大于等于最小Lae(最小锚固长度)
4.地梁上大于4m要设置构造柱!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-29
首先要看设计要求,如果没有特殊的要求,一般如下:
构造柱;
在梁内,只要满足锚固长度就可以了,上面部分,满足设计最小搭接要求,一般是钢筋直径*51个d 而且在一个段面上搭接。
结构柱;
在梁内,必须满足设计规定的锚固长度,(一般图纸上都是伸到梁底并且弯12d 拐弯)
在连上面部分,矮的那根要满足3个条件:
1:矮的那根长度不小于500mm。
2:不小于层高的1/3(净高)。
3:大于等于最小锚固长度。
长的那根:
比矮的那一根高出一个搭接并且另外加5cm。
第2个回答  2008-12-28
第3个回答  2008-12-31
留在地梁里的钢筋要满足锚固长度,伸出的钢筋要满足搭接长度,但搭接不能在同一个截面,要错开,同一个截面搭接面积不超百分之五十。
第4个回答  2008-12-29
柱子钢筋的接头一般要求不能在全部位于同一高度上,要让开一定距离,因此就有高低啦。具体做法你还是看平法图集01G101-1