适宜泵送的混凝土坍落度是( ) A 30~80mm B 80~100mm C 100~180mm D 80~180mm

书说C,答案是D,求解

泵送混凝土坍落度一般都大于100mm,

依据《预拌混凝土》GB/T14902-2003,当坍落度≥100mm时,允许偏差在±30mm。
所以D比较合理追问

可是环球李老师说的答案?

追答

环球李老师?这个不太清楚

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-24
C 80毫米的塌落度泵送不好泵,再说工人呢也不会同意的。
第2个回答  2013-03-25
p这个我也赞同,现在打泵送哪有80的啊,我们一般是160正负20