预埋的电线,试电的时候总是跳闸,ZC25-4型绝缘电阻表怎样测量线路是否漏电,还有没有其他方法检查线路漏电问题
我在家做了个实验,摇表的L端接在铜线上,E端放在地上,然后隔了一米远的地方把铜线破了一个口,破口也接地了 ,为什么摇表的读数还是在最高的地方。麻烦指点一下,谢谢
追答你好,你注意把铜线和地接触的地方加湿,再就是摇表的E端也加湿,
不然你把摇表的两端对搭一下,看表的反应
地上加湿了,但是摇表的读数还是在最高的地方,摇表两端对搭后摇动摇表指针就归零了
追答你好,这样的情况应该是设备的问题了,你可以查下设备有无问题,再查下你本身的开关问题
,查设备一定要把接线得退出来,查开关也一样
感谢回答 能不能说的详细一点 谢谢
追答配电箱的地方,解开所有的电线接头,一根一根的测量