(1)加密区是从边缘出来50MM开始算,梁的加密区是梁高的1.5倍,如果大于500就行,不大于的话就是500mm的加密长度了
(2)主次梁交接处主梁两边需要各加3道,从次梁边缘算起50MM一道(正常窟筋不算在内)
(3)当梁纵筋,柱,剪力墙竖向钢筋采用绑扎连接时,绑扎区域也要加密,间距为≤100MM且≤10D(D指的是绑扎接头较小钢筋的直径)
(4)柱首层底部为层高的1/3(如果首层地面为刚性地面,地面上~下还须各加500),上部为层高的1/6,二层以及二层以上,下~上部都为层高1/6。
(5)并非所有的梁都需要加密,AN就肯定不需要,原因看03G101陈青云教授对梁部分的疑难解答第1题。
补充一下,窟筋的作用是抗剪力而不是抗拉。所以3楼的说法是错误的。不信可以看下,03G101陈青云教授对梁部分的疑难解答第2题或者是第3题,我记不清是它们两道中的哪道拉
顺便说下梁的受力关系:上部铁是受压,下部铁才是受拉和抗弯,所以对地梁下铁就需要注意上部铁的接头区域。
参考资料:03G101-1