你好,请问我想用外部编码器(增量式)和松下A5伺服做全闭环,外部编码器应该如何跟伺服接线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-26
并行的或串行的信号都行,要接到X5接口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QecI8FR8Q.html
相似回答
外
接测量
编码器怎样与伺服
驱动接线
答:
如果你指的编码器是伺服电机上内置的编码器,
你需要与伺服驱动器连接,如果是外置的编码器,你应该与PLC连接,这样能构成大闭环系统,提高控制精度
。
松下A5伺服
电机(内置17位绝对
编码器)
+伺服驱动器+研华运动控制卡
如何
...
答:
闭环控制的实现,为电机最终实现运动中,加
编码器
反馈,接到控制。简单举个例子,你的电机带动一个平台运动,在平台侧面贴上光栅做实时反馈,接到控制
,做闭环
。希望能帮到你,谢谢!
松下伺服
电机
编码器
怎么接线
答:
一、接线方法:编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要
与编码器
的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC...
关于
松下A5伺服
电机
闭环
控制的问题
答:
把外部光栅尺街接到PLC 的高速计数的端子台上边
,伺服
电机还是常用的接法,程序上,通过PLC接受到光栅尺的脉冲数来判断伺服电机的位置 参数设定上一定要匹配,比如伺服电机设定多少个脉冲旋转一圈要与 你的光栅尺的回馈脉冲数要一直,设定这个参数的时候要参考你的光栅尺的倍频来的 如果你会PLC读取伺服...
松下伺服
电机
增量式和
绝对式
编码器
接线方式
答:
以下图例为松下A6
伺服
驱动器和配套电机编码器接线连接方式,如是其它品牌或者系列的请告知或者查阅说明书。
增量式编码器
接线方式:绝对式编码器接线方式:根据配线方式设置编码器模式的调整参数如下图: