67米高层酒店袋形走道(走道中间位置有两个疏散楼梯)最大允许疏散距离多少米?

如题所述

回答:67米高层酒店袋形走道(走道中间位置有两个疏散楼梯)最大允许疏散距离25米

(一)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)对袋形走道的规定
(位于袋形走道两侧或尽端的疏散门)
①托儿所、幼儿园、医院、疗养院 耐火等级为一、二级时,其疏散距离为20M;耐火等级为三级时,其疏散距离为15M;耐火等级为四级时不能用于托儿所、幼儿园、医院、疗养院。
②学校 耐火等级为一、二级时,其疏散距离为22M;耐火等级为三级时,其疏散距离为20M;耐火等级为四级时不能用于学校。
③其他民用建筑;耐火等级为四级时,其疏散距离为15米。
(二)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005版))对袋形走道的规定
①医院中的病房部分为12M,医院的其他部分为15M
②旅馆、展览楼、教学楼为15M;
③其他民用功能建筑为20M。
《建筑设计防火规范》中“沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。”
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第6.1.5条: 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。安全疏散距离应符合表6.1.5的规定。
1、安全疏散出口均分散布置 出入口间距离均大于5米
2、高层旅馆房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离:
位于两个安全口之间的房间------------30米
位于袋形走道两侧或尽端的房间------15米
3、大厅室内任何一点至最近的疏散出口的支线距离不宜超过30米
4、停车库室内任何一点到最近疏散口直线距离不超过60米
5、每个防火分区至少有2个安全疏散楼梯。
6、地下车库每个防火分区的安全出口不小于两个,当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区分别设一部安全疏散 楼梯直通室外。
3、地下停车库停车数量大于300辆,为1类地下车库。汽车疏散出口采用双车道,设三个出入口。
消防电梯数量的确定依据 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑;(酒店)
6.3.1.2 塔式住宅;
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m^2时,应设一台;
6.3.2.2 当大于1500m^2但不大于4500m^2时,应设两台;
6.3.2.3 当大于4500m^2时,应设三台;
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
资料参考http://zhidao.baidu.com/question/534287329.html
http://zhidao.baidu.com/link?url=PmHHdDB-WP8-dsweHv0YhZwJe4IGaIcQsPWkV-gxubBXi3MLxpAJf1EMqtWW13OMq_fWwd6zsWD_KPm1UaKYh_
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
67米高层酒店袋形走道(走道中间位置有两个疏散楼梯)最大允许疏散距离25米本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-22
疏散楼梯口离房间最远点的距离不得大于14m。
第3个回答  2015-08-25
1、67米高层酒店袋形走道(走道中间位置有两个疏散楼梯)最大允许疏散距离25米。
2、袋形走道是指只有一个安全疏散出口、类似于一个布袋的走道。走廊尽头没有出路,想出来得原路返回。多层建筑和高层建筑对袋形走道的疏散距离要求不一样。
3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005版))对袋形走道的规定①、医院中的病房部分为12M,医院的其他部分为15M。②、旅馆、展览楼、教学楼为15M。③、其他民用功能建筑为20M。