多少KW的电机需要降压启动?

如题所述

一般要求大于 10KW 的电机采用降压启动。

也可以根据线路截面、长度及电压波动对同线路的其它设备是否带来影响来判断,若条件许可,20KW 或以上功率应采用降压启动。

但是,全压启动的笼型电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不取决于电机的容量。

1、原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。”这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。当然,发电厂的厂用交流电动机一定是能满足其全压起动的所有条件的。

2、星三角降压启动的影响因素:

(1)电机起动时,各级配电母线上的电压满足其他设备正常使用要求;

(2)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。

(3)电机本身结构能承受全压起动的冲击。

(4)电机启动有无特殊要求。

扩展资料:

交流电动机全压起动需满足三个条件:

1、 电机起动时,各级配电母线上的电压应符合下列要求(这是由电机容量与配电母线处系统容量的比值决定的):

(1)在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的 90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的 85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的 20% 和 30% 的原因。)

(2)配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的 80%;

(3)配电母线未接其它用电设备时(如变压器——电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。

2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。

3、电机本身结构能承受全压起动的冲击。

参考资料来源:百度百科 - 电动机

参考资料来源:百度百科 - 电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
这主要看电机的负载,如果负载很大启动电流大 30KW 就需要降压启动,如果负载小 45 KW照样 直接启动,我们这的中输机 就是 45KW的 照样直接起~!本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-05
一般情况下7.5kw电机无需降压启动;但对于较长的线路或其他比较特殊的线路中,电机的直接启动会影响其他电器不能正常工作,则需要采用降压启动。
第3个回答  2008-10-16
一般来说,18KW以上的电机需加软启动,降压启动,星-三角启动以及变频器软启动。有个经验公式可以参考。
起动电流/额定电流<=3/4+电源变压器功率/4*电机额定功率
这是电工的经验公式,如果不等式不成立就要减压起动。这公式说明电机的起动和电源变压器的容量有关。当然变压器越大越好,但考虑到成本,变压器不够用时就要减压起动。如果要考虑多台电机同时起动,就要累加计算了。
第4个回答  2008-05-12
电动机容量在7KW以上才可以采取星三角降压启动.
相似回答