三菱plc i/o点上的com点是做什么的?谁能详细说一下~

最好能举个例子~怎么接之类的!我有点迷糊!我知道是类似负极或者零线构成回路~但是需要个例子!别如我接线应该接什么?
能不能告诉我应该具体怎么连接!比如输入点x0连那个输出点y0连什么~输入的com点和输出的com点都怎么连接~受累了!我在追加20分

为汶川祈福
以FX系列的接线为例:
输入端
一个开关有两个接线头(接线头1和接线头2),用一根导线把所有的开关接线头1串起来,接到PLC输入的COM端;接线头2分别接入PLC的输入端X0、X1、X2……。
输出端
一盏灯有两个接头(接线头1和接线头2),用一根导线把所有的灯的接线头1串起来,接到电源的正极;接线头2分别接入PLC的输出端Y0、Y1、Y2……,输出端的COM口再接到负极,构成回路。(需要注意的是一般输出端都有几个COM,可根据你输出点的多少以及位置来确定用哪几个COM,Y0-Y3的COM口是COM1,Y4-Y7的COM口是COM2,依次类推,如果Y0-Y7都是接同一个设备或负载的话,比如灯,则COM端应串联起来接电源的负极,如果不是同型号或不同设备的话,COM口则需要根据实际的情况选择是接负极还是接正极。了了么?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-12
COM点接口是一个公用点,输入这边电源在PLC内部,COM点相当于一要从负极出来的引线,输出这边一般都是外加电源,道理一样,COM是一要根公用线
输入的COM点和输出的COM点不可以接到一起的
X0点输入不一定是Y0点输出,要看你里面程序怎么写的,说简单点,如果你X0点接个按钮开关,那一个脚接X0,一个脚接COM,X1再接开关,的话,一个脚接X1,一个脚还是接COM点.输出也一样,如果接一个线圈,一个脚接COM,一个脚接外部电源,比如220V,电源的另一端接Y0,至于怎么控制,要看你里面的程序怎么写了.
第2个回答  2008-05-13
输入的COM就是输入端的公共端,当我接一个按钮开时,开关的一关接在COM端口上,另一端接在输入的任意一个输入口(X--)上就可以了,他的电压为0V也就是-24V,当输入口的与0V接通时PLC中相对的地址就会动作;
输出的COM端是一个输出的公共端(以继电器输出型来说)当输出的COM端上接了一条24VDC电源是PLC的输出口就会输出24VDC电压,如果接了220VAC就会输出220VAC电压,从而来控制用电器的动作。
第3个回答  2008-05-12
输出公共点


交流线路
L1----□----┐
L2----□----┴--N

直流线路

D1----□----┐
D2----□----┤
D3----□----┤
D4----□----┴--C
拿FX1N-24MR接线举例
Y0--L1
Y1--L2
COM1--COM2--N

Y6-D1
Y7-D2
Y10-D3
Y11-D4
COM4-C

如果公共端有几条,那就得分几个COM端组,每个COM对应的输出点都有用粗线隔开。
第4个回答  2008-05-11
一般将com都接在一起,可以这样理解,相当与直流电源的负极,其他相当于正极,某输出状态的条件满足时,该电路接通输出,输入同理