转换层端支座部位主次梁相交部位,是否降低梁钢筋有效截面,增加保护层厚度?

转换层有四处梁同时伸入柱内,增加了板厚。我方参照图集《11G101-1》《06G901-1》和《08G101-1》进行施工,把主梁部位钢筋有效截面降低,增加梁、板保护层厚度, 我司理解图集是否正确,请有关权威人士帮忙进行解答一下?

你们公司这里可能有问题。
你们用图集的时候没先看适用范围么?
08G 解释的是03 04 06 G 中的问题,你参考中参考了11G 。
路线上就有问题了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-02
①没明白“增加了板厚”什么意思?设计的板厚增加岂不是改动了层高或者净空吗?
②没明白“把主梁部位钢筋有效截面降低”什么意思?‘有效截面降低’ 怎么降低?
③只能按《11G101-1》构造,《06G901-1》和《08G101-1》已在2011.7.21建质[2011] 110号文中废止。追问

《06G901-1》和《08G101-1》已在2011.7.21建质[2011] 110号文中废止?那又有什么图集来替代?

追答

《11G101-1》嘛。

相似回答