设计冷却塔大小 水泵流量和扬程?

有2个反应釜,接口为DN25,其余条件不知。夏季生产须冷却,请设计冷却。管长约20M。流速2M/S,求流量 扬程?

一、冷却水系统设计形式主要有两种:
1、水泵前置式和水泵后置式,确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。
2、冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。
解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。
解决方法二:设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高,这不是一个经济的做法。
解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量。
二、冷却水泵扬程的确定 。
冷却水系统水泵扬程计算应该是系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%-10%裕量。设计人员常犯的错误,是一见到开式系统就计算系统的高差。冷却塔虽然是开式系统,但是因为冷却塔自带集水盘,相当于水箱放在屋顶,这部分水静压和供水管上升所需静压相抵消,所以只需计入冷却塔底盘和布水管的高差就可以 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-02
最小的冷却塔是50吨的,没得选择。这个流速,没有经过计算,两根DN25的管子一小时的流量10吨不到,选择流量10吨左右的泵,扬程主要看冷却塔最高点,因不知道现场条件,可估算冷却塔高度+4米=扬程,估计都不会很大,十几米扬程都够用了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-06-10
流量就是流速*接口面积...至于杨程,管长是20米,要看你设计塔的高度h,确定扬程h/适当的选择大一点.(水平状态下,每十米相当于一米的扬程)
相似回答