广联达11G算梁侧面构造钢筋和抗扭钢筋锚固的问题。请大家看图片。

1.所有的混凝土强度为C30.
2.柱尺寸为400*400.
3.所有梁截面为350*550.
4.三级抗震,6度.
用11G计算规则算了一下梁侧面钢筋,发现构造钢筋的锚固为200,抗扭钢筋为392,这两个数值是怎么来的?为什么相差这么多?

11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 53页三级抗震C30 HRB335 受拉钢筋锚固长度31d 受拉钢筋最小锚固长度不小于200mm HRB335直径12mm抗扭钢筋锚固长度= 31dX12mm=372mm>200mm 因此取372mm 取392mm大于372mm当然 可以了。 11G101-1 28页第4.2.1条第4款第4例注1:当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15d 直径12mm构造钢筋=15d X12mm=180mm<200mm因此取200mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考