以下是我们浙江嘉兴的几点规定:
1、垂直度观测要求主体结构完成后测一次,装饰工程完成后测一次,竣工后再观测一次移交建设单位。
2、主体结构垂直度,按以下标准控制:砖混结构H≤10m,允许偏差10mm;H>10m,允许偏差20mm。框架结构允许偏差为 且≤30mm。H为柱、墙全高。竣工工程垂直度按以下标准控制:Hg≤24m,允许偏差为 Hg;24m<Hg≤60m,允许偏差为 Hg;60m<Hg≤100m,允许偏差为 Hg;Hg>100m,允许偏差
为 Hg。其中,Hg为自室外地面算起的建筑物高度。设计另有规定的除外。
3、垂直度观测点的设置要求:在主体结构结顶前,在建筑物的室外大角的两面、各立面的宜面测点上、下各埋设一根Φ20,露出结构外墙面8厘米,一般设在檐沟下20厘米,室外地坪以上50厘米处。
7、每一层的主体结构完工以后均应测楼层标高,主体结构结顶以后应测量建筑物全高。观测点的设置由监理(建设)单位、施工单位共同协商确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-04
不一定的,如果是大项目可能每层得做几次。
第2个回答  2013-04-05
额,我没有修建过,没有学过相关知识。但是我记得看过一个电视,,,,, 要别人走直线,有个人呢就是对着自己的脚印走,而另一个人是看着一个目标走,,